№ 0 Сообщение Bender Rodriguez » 19 ноя 2013 13:14

Добрый день.
подскажите пожалуйста, какой нужен кабель по сечению.
Собственно объект: Нужно подключить оборудование, которое будет работать и от 220 и от 380.
Общее потребление максимум 10 кВт.
От распределительного щита до моего счётчика 10 метров кабеля. Потом, от счётчика, до оборудования, пойдёт не меньше 50 метров. Электрики говорят, что 6 квадратов более чем достаточно.
Принесли какой-то тоненький проводок с четырьмя жилами. Я вообще не представляю как выглядит провод на 6 квадратов. Но мне почему-то кажется, что это не он.
Да и будет ли достаточно этого провода?

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 1 Сообщение sergiks777 » 19 ноя 2013 20:39

0: bender1986:
Правильно Вам электрики говорят, сечения по меди 6 мм.кв. хватит с большим запасом. Если кабель ложится в траншею, тем более 50 м ,то лучше что-бы он был в броне, т.е. марка у него должна быть ВБбШв если это медь и АВБбШв если аллюмишка. Сечение жилы можно померить штангенциркулем,ну или простой рулеткой прикинуть. Вообще на ввод в дом должен быть проект, где точно указанно, куда и какой кабель ложится.

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 2 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 07:31

1: sergiks777: Спасибо.

Это не дом. Провод ВВГ помоему Нг.. Кабель будет проходить внешней проводкой в пластиковых кабельканалах в помещении. Хотя примерно полтора метра будет находится на улице, пока идут от распределительного щита до ввода в здание.

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 3 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 07:33

1: sergiks777:
А вообще меня вчера тыкнули носом))
Когда я спросил у знакомого:
-А это точно кабель на 6?
Он прям с ходу:
А что, маркировки на нём не стоит?
И я сразу :facepalm: ))))

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 4 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 08:32

3: bender1986:
Сейчас на кабеле сделанном сильно по "тех. условиям" иногда маркировки может и не стоять, или стоит такая,что хрен чего прочитаешь.

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 5 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 09:57

4: sergiks777:
Не не. Там действительно всё было написано.
И ещё вопрос. Не подскажите, на 10 кВт 380 в, хватит автомата на 32 ампера? или всё таки лучше на 50 купить?

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 6 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 10:05

5: bender1986:
32 А

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 7 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 10:07

ЭЭЭ... Это то есть хватит?

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 8 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 10:50

Да

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 9 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 10:52

7: bender1986:
Если есть сомнения можно загуглить таблица расчета сечения кабеля, там можно посмотреть.

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 10 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 13:56

спасибо огромное :up: 9: sergiks777:

Dr.Vladislav

№ 11 Сообщение Dr.Vladislav » 20 ноя 2013 14:06

1: sergiks777 пишет:
> Сечение жилы можно померить штангенциркулем,ну или простой рулеткой прикинуть.

:appl: Рулеткой прикинуть - это как?

P.S. Сечение жилы считают по формуле,а штангенциркулем замеряют диаметр

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 12 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 17:08

11: Dr.Vladislav:
Измерив штангенциркулем надо погуглить и найти формулу: S = πd2 / 4 = 0, 785 d2,

где S — сечение провода, мм2 ;

π — отношение длины окружности к диаметру, принятое нами равным 3, 14;

d — диаметр провода, мм. Короче затупил немножко, сам на глаз определяю.

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 13 Сообщение Bender Rodriguez » 20 ноя 2013 19:57

12: sergiks777:
А Вы сударь, случайно подключением не занимаетесь?
А то пьяный электрик мне такого наворотил.. Бррр... встречу, руки переломаю, чтоб больше никому таких подлянок не делал.
Собственно нужно подключить Электросчётчик через автомат в ящике. Провод уже в ящике.
Если готовы, то завтра утром могу забрать и отвезти куда надо.
И собственно цена вопроса?

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 14 Сообщение sergiks777 » 20 ноя 2013 21:03

13: bender1986:
Установка и подключение счетчика электроэнергии 380В - 1300р. Завтра могу только вечером после 1600, с утра занят. Тел 3-77-43.

rook
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 4 раза

№ 15 Сообщение rook » 21 ноя 2013 20:02

5: bender1986 пишет:
> 4: sergiks777:
> Не не. Там действительно всё было написано.
> И ещё вопрос. Не подскажите, на 10 кВт 380 в, хватит автомата на 32 ампера? или всё таки лучше на 50 купить?

Номинал автомата расчитывается не по величине нагрузки, а по сечению питающего кабеля!

Burg
Аватара пользователя
Зок-модератор
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 138 раз

№ 16 Сообщение Burg » 21 ноя 2013 22:55

0: bender1986:
Держи http://www.samelectric.ru/spravka/plosh ... vodov.html
Тока сегодня подключал оборудование искал таку табличку )))

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 17 Сообщение Bender Rodriguez » 22 ноя 2013 20:47

16: Burg:
Мерси. :up:

rook
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 4 раза

№ 18 Сообщение rook » 24 ноя 2013 21:55

16: Burg пишет:
> 0: bender1986:
> Держи http://www.samelectric.ru/spravka/plosh ... vodov.html
> Тока сегодня подключал оборудование искал таку табличку )))

Вредные там таблички. Для кабеля 2.5 мм2 советуют автомат 20-25А
Это пиздец товарищи - сгорите нахрен :(

KiT
Аватара пользователя
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз

№ 19 Сообщение KiT » 25 ноя 2013 06:48

18: rook пишет:
> 16: Burg пишет:
>> 0: bender1986:
>> Держи http://www.samelectric.ru/spravka/plosh ... vodov.html
>> Тока сегодня подключал оборудование искал таку табличку )))
>
> Вредные там таблички. Для кабеля 2.5 мм2 советуют автомат 20-25А
> Это пиздец товарищи - сгорите нахрен :(

Да тут советчики тоже жгут :)
Никто даже не спросил, где же у человека ГЗШ. От его ответа будет зависеть, какое сечение тащить - 6 или 10 квадратов. По меди.

KiT
Аватара пользователя
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз

№ 20 Сообщение KiT » 25 ноя 2013 06:54

4: sergiks777 пишет:
> 3: bender1986:
> Сейчас на кабеле сделанном сильно по "тех. условиям" иногда маркировки может и не стоять, или стоит такая,что
> хрен чего прочитаешь.

И в наших магазинах провод по ТУ обычно идет с сечением, несколько меньшим, чем маркировка. Сам замерял - по маркировке 10 квадратов, реально 7-8. Ужоснах.

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 21 Сообщение sergiks777 » 25 ноя 2013 19:58

19: KiT:
А причем здесь ГЗШ. Это имеется в ввиду главная заземляющая шина ? Как на сечение кабеля и на вводной автомат влияет где она находится?

Burg
Аватара пользователя
Зок-модератор
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 138 раз

№ 22 Сообщение Burg » 25 ноя 2013 21:09

18: rook:
Ну меня учили так. Это предельные значения. Запас должен быть 25-30%, а лучше 50%.
Т.е. по этой табличке тупо следующую строку берешь и все, для сечения проводов.

s_asha

№ 23 Сообщение s_asha » 26 ноя 2013 00:31

21: sergiks777 пишет:
> 19: KiT:
> А причем здесь ГЗШ. Это имеется в ввиду главная заземляющая шина ? Как на сечение кабеля и на вводной автомат влияет
> где она находится?

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
...
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
...

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 24 Сообщение sergiks777 » 26 ноя 2013 09:57

23: s_asha:
7.1.45.
Этот пункт на практике очень часто не выполняется. В подтверждение этого могу показать сразу несколько согласованных уже проектов (правда не знаю как сюда выложить). Если брать данный конкретный случай то есть большая финансовая разница между 50м 5х6 и 50м 5х10. Если общее потребление всего лишь 10 кВт и если всем насрать на этот пункт нафига платить больше? Хотя конечно лучше соблюдать.

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 25 Сообщение sergiks777 » 26 ноя 2013 10:11

Вот кстати яркий пример - Яблоневый сад. От распределительных щитов на улице до дома ложится кабель АВБбШв 5х10. И это конечно делается по согласованному проекту. Следовательно не надо в такие уж дебри ПУЭ лезть.

KiT
Аватара пользователя
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз

№ 26 Сообщение KiT » 26 ноя 2013 23:14

25: sergiks777 пишет:
> Вот кстати яркий пример - Яблоневый сад. От распределительных щитов на улице до дома ложится кабель АВБбШв 5х10.
> И это конечно делается по согласованному проекту. Следовательно не надо в такие уж дебри ПУЭ лезть.

Если не врет мой макрометр ;-) то там как раз идет 5x16 по алюминию. В броне. От ГРЩ до щита учета в доме.
Насчет цен.
Решил сделать все по правилам. Захожу в Саровский магазин, проверяю сечение провода с маркировкой 10 кв.мм. - полная лажа.
прошу привезти мне на заказ по ГОСТу. Называют цену и я тихо сползаю. Были посланы подальше, а в el.ru куплен 5x16 медь по ТУ по цене в 2 раза дешевле той, которую мне назвали в Сарове. :D

sergiks777
Аватара пользователя
Поблагодарили: 2 раза

№ 27 Сообщение sergiks777 » 27 ноя 2013 12:49

26: KiT:
Если не врет мой макрометр
Выкинь свой макрометр ;) ибо там кабель до щита учета в доме - 10ка , уж ты поверь мне. У нас там 9 домиков разной S, во всех коммутировались щиты и делались концевые моими ручками, везде была 10-ка. По документам тоже 10ка, я посмотрел на всякий случай :D
el.ru
Бегло посмотрел розничные цены, сравнил с http://elektrik-sarov.ru/прайс-лист/, чо то не впечатлило. ВВГнг 3x2.5 плоский там 27р, у нас в Электрике 30р. Если учесть что в Электрике у меня скидка еще большая, а там нет то вообще чего в такую даль переца?

Bender Rodriguez
Аватара пользователя
Благодарил (а): 152 раза
Поблагодарили: 118 раз

№ 28 Сообщение Bender Rodriguez » 27 ноя 2013 20:52

bender1986 пишет:

> Принесли какой-то тоненький проводок с четырьмя жилами. Я вообще не представляю как выглядит провод на 6 квадратов.
> Но мне почему-то кажется, что это не он.

А вы говорите, чтоб спросили у человека ГЗШ... Я и словей-то таких не знаю)) Не то что направление)))

Burg
Аватара пользователя
Зок-модератор
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 138 раз

№ 29 Сообщение Burg » 29 ноя 2013 15:24

Тут вроде электрики опытные. Скажите плиз, где вот такую розеточку купить в количестве 3-х штук:

Изображение

Розетка каб. 32А 2P+E 230В IP44